关于湘阴县第二污水处理厂可行性研究报告的审核意见

[复制链接]
发表于 2012-11-3 00:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于湘阴县第二污水处理厂可行性研究报告的审核意见
索引号:CD-0107---2012-0102公开责任部门住房和城乡建设局
公开日期2012-10-22关键词
公开目录住房和城乡建设局文号
信息有效性有效 公开形式主动公开
内容概述









湘阴建审函〔2012〕2号

关于湘阴县第二污水处理厂可行性研究
报告的审核意见

湘阴县工业园区管理委员会:
你园区报来的《湘阴县第二污水处理厂可行性研究报告》设计文本收悉,我局已组织有关部门及专家进行了审核,现将有关事项提出如下意见:
  • 原则同意文本中选址方案二,并要求靠文樟大道西侧尽量向南移,以不影响北侧南泉寺景区为宜。
  • 文本中污水收集范围的东湖生态新城应考虑其标高与厂址的标高情况,并还需考虑新北水江南移时的江底标高与管线穿江的设计是否可行的问题。
  • 杨沙湖作为县政府批准的顺天旅游度假区娱乐性水体,对水质要求较高,水处理后排入洋沙湖的水质应与其相符。更重要的是湘阴地表水厂所取水源也在洋沙湖,故其要求更高,应一并考虑。
  • 由于目前该区域工业污水大于城镇污水,其污水处理工艺及标准需按工业废水处理相应标准为宜。
  • 选址征地时,建议按工艺流程用地尺寸情况选择征地范围,以求用地率最大化。同时注意考虑东湖生态新城建成后其城镇污水大量增加,到时为工业污水和城镇污水分池处理留出空间。
  • 本污水处理厂承接工业园区和东湖生态新城的工业污水及城镇生活污水处理,建议其规模从近远期考虑,留有余地。如:东湖生态新城规划面积有18.08平方公里,工业园区14平方公里,按相关面积计算方法约8.81万立方米/d,而文本中按人口计算为5.4万立方米/ d,需找到一个较准确的综合计算方法为宜。
  • 工业园区及东湖生态新城的建设应按雨水污水分流,雨水应就近排入江河湖塘,减少污水处理量,节约运行成本。
  • 上述污水处理厂规模、污水管网收集量及区域范围,请中元国际投资咨询中心有限公司参照《湘阴县城排水专项规划》,并与之对接协调。


湘阴县住房和城乡建设局
二〇一二年七月二十五日


 楼主| 发表于 2012-11-3 00:57:16 | 显示全部楼层
于湘阴县第二污水处理厂项目初步设计的批复
索引号:CD-0107--G3-2012-0104公开责任部门住房和城乡建设局
公开日期2012-10-22关键词
公开目录住房和城乡建设局文号
信息有效性有效 公开形式主动公开
内容概述









湘阴建审函〔2012〕4号

关于湘阴县第二污水处理厂项目初步设计的
批 复

湘阴县第二污水处理厂项目建设指挥部:
你部报来的湘阴县第二污水处理厂一期工程日处理2万吨的初步设计文件收悉,我局已组织有关部门及专家进行了审查,经研究,现将有关事项批复如下:
一、原则同意湖南省建筑设计院所做的初步设计。
二、该项目位于湘阴县新城规划区袁家铺镇将军村,总投资约9800万元。一期工程项目厂区有15项(1、格栅井;2、污水提升泵站;3、沉砂池;4、A/A/C氧化沟;5、二沉池;6、回流和剩余污泥泵站;7、紫外光消毒池;8、配电间;9、加药间;10、贮泥池;11、污泥脱水间;12、综合业务楼;13机修间、仓库;14、传达值班室;15出水提升泵站。),其中配套管网建设约37公里。
三、对该项目的相关意见:
1、管网建设时应考虑新白水江南移时的江底标高等问题;
2、管网建设过程中,部分地段地基较软应做相应的基础处理;
3、初步设计中,厂区近期两个104m3/d二沉池,规模较大,应将抗震烈度7°提高一度8°设防,以免地震时产生次生灾害;
4、厂区道路应考虑增大转弯半径,投产时垃圾外运将会有较大型渣土运输车通行;
5、厂区绿化应作专门设计,并报县公用事业管理局备案。



湘阴县住房和城乡建设局
二〇一二年八月十日

发表于 2012-11-3 07:45:50 | 显示全部楼层
净化环境的工程好
发表于 2012-11-3 11:21:31 | 显示全部楼层


希望真的能为民所用